通风管道及部件的安装方法及要求:

    1、风管和配件可拆卸的接口,不得装设在墙和走道楼板内。

   2、支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓,位置应准确、牢固可靠,埋入部分不得油漆,并应支除油污。不保温支、吊、托架间距如无设计要求应遵照下列执行。

  1)水平安装:风管直径或大边长小于400mm,间距<=4m;大于或等于400mm,则间距≤3m。

  2)垂直安装:间距<=4m但每根立管的固定件应大于等于2个。

  3)保温管应符合设计要求。

  4)支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上,并在适当处设防止摆动的固定点。

  5)防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设吊支架。

  6)法兰的垫料厚度宜为3—5mm,垫料不得凸入管内。连接法兰的螺栓,其螺母应在同一侧,材质按设计要求进行。

  7)风管水平安装,水平度应<=3/1000,总偏差应<=20mm。风管垂直安装,垂直度应<=2/1000,总偏差应<=20mm。人防出墙风管按人防要求作坡度。

  8)风管的阀类调节部位应安装在便于操作的部位,阀板应顺气流方向插入,防火阀安装位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。

  9)各类风口安装应平整,位置准确,转运部分应灵活,与风管连接应牢固。   10)柔性短管安装松紧适当,不得扭曲。